田龙机械多年制造各种提升机系列产品,应用了大量的电气方面的保护在提升机上,从而使我们的提升机使用起来让您安心放心。而如此设置电气保护装置就是为了使我们的产品更加的安全和更加的稳定。田龙机械电气保护设置主要体现在以下方面:

一 低频电源联锁保护
为保证提升机随时都能够产生电气制动,低频电源联锁保护通常设置为双线制,一是低频装置馈电开关常开接点直接串接于外部安全回路,另一路为低频装置输出端安装一电压互感器,提升机起动过程中,电控系统向低频电源装置传递瞬间触发脉冲,同时电压互感器向可编程控制器输入电压信号,检测制动单元的可靠性,否则程序作用于内部安全回路跳闸。
二高压断路联锁保护
高压断路器联锁保护为电源馈电柜过负荷和低电压保护的联锁。断路器常开点直接串联于安全回路,电源跳闸时动作于外部安全回路。
三高压换向器栅栏门及紧急制动保护
为防止工作人员误放高压室和特殊状况下司机采取紧急措施。高压室栅栏门常开点和中脚踏紧急制动开关常闭点串接于高压断路器失压回路,高压断路器跳闸后动作于外部安全回路。

四 方向记忆联锁保护
主井提升系统中为防止重物下放事故的发生,通常设置双线制的方向记忆联锁(防倒转)保护,分虽由主控机和监控制完成,当提升方向和主令控制器给的信号不一致时,可编程控制器内部程序动作于安全回路。提升方向的信号应由装载信号置位,解除应卸载信号复位,但检修状态时不能复位提升方向信号。

五 控制回路联锁保护

    安全回路联锁保护通常设置为双线制。一是安全回路常开点串接于高压接触器和加速接触器电源回路中,安全回路动作后,全部接触器释放;二是由可编程控制器程序实现内部接触器断电。此种联锁保护为单线制,通常,栅栏门开关常开点串接于馈电柜失压回路中,一旦栅栏门打开,高压断路器无压释放。过卷转换联锁保护,提升机过郑后,司机只能反向开车,过卷转换开关至少要有四对接点,两对一组联动,分别短接外部过卷开关和可编程控制器内部过卷开关,保护过卷后的提升机只能反转,避免过卷事故进一步扩大。电流熄弧联锁保护,熄弧联锁保护设置为双线制。由可编程控制内部程序实现,确保提升机换向和切除高压,投入低频时,均须在电弧熄灭后进行。

    润滑油超欠压联锁保护,润滑油超欠压保护通常设置为双线制,一路信号取自润滑站润滑油出口双接点电压力表,直接串接于信号回路;另一路信号取自润滑站本身安装的压力传感器,由可编程控制器程序作用于内部信号回路。润滑油和制动油超温联锁保护。润滑油和制动油超温保护通常设置为单独温度监测系统,向可编程电控系统提供一个报警接口,超温时断开提升信号,防止提升机二次提升。亚同步过程保护,亚同步过速保护通常设置为双线制,分别由电控系统主控机、监控机根据计算后的速度形成确保提升机下放重物接近同步转速时切除全部电阻,防止电机串电阻发生“飞车”事故。一般严同步过速保护设定为同步速的90%。高低接触器闭锁保护,为防止正反向高压接触器同时吸合发生短路事故以及高、低压迫接触器同时吸合击穿可控硅。高、低压接触器分别将自身常闭接点彼此串入对方线圈回路,实现电气闭锁,一般设置为单线制。加速接触器熔焊保护,当加速接触器熔焊短接或可控硅击穿时,提升机严禁送电起动。对于选用有触点接触器的电控系统,可将每一段接触器辅助点返回玛可编程控制器。由内部程度作相应处理,对于选用可控硅的提升机,应在转子引出线上加装工频监视器和过流继电器,一时接收到初始起动和过流信号,装置应向可编程控制器提供触发信号,防止提升机继续起动。